ioujwiou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 129 点
下载积分: 468 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2017-06-20
最后登录: 2024-09-20
查看ioujwiou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-21 20:48
QJ71C24N 用CH2 与多个测量器通过485通讯,使用G.CPRTCL 指令,用轮询的方法通讯,有时候正常,但是如果复位过PLC,或者断电重启过设备,就会出现G.CPRTCL 指令卡住的现象,指令前面的条件是满足的,但是指令不执行,成功失败都没有反馈,查看QJ71C24N也没有任何报警提示,大家有遇到这种问题吗?不吝指教!
张海杰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 328 点
下载积分: 10421 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2021-04-22
最后登录: 2024-11-19
查看张海杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-09 09:17
添加一个上电延时触发