楼主  发表于: 2021-12-21 20:48
QJ71C24N 用CH2 与多个测量器通过485通讯,使用G.CPRTCL 指令,用轮询的方法通讯,有时候正常,但是如果复位过PLC,或者断电重启过设备,就会出现G.CPRTCL 指令卡住的现象,指令前面的条件是满足的,但是指令不执行,成功失败都没有反馈,查看QJ71C24N也没有任何报警提示,大家有遇到这种问题吗?不吝指教!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-11-14
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-24 09:39
不会的,可能是因为你设置上的原因,1,你返回的报文中缺少配置ERR报文范围这个你可以设置报文只有发送报文验证,2.可能你范围的报文不知OK报文,NG报文,ERR报文。你确保你每次范围的报文都是在你配置报文的范围里3.如果你用标准的MODBUS协议设置,PLC这边没啥问题,主要是设备方那里,会出现通信中断与掉线的情况。