杯雪盏月
看花羞,几人风流,往事愁来不得收。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 191 点
下载积分: 942 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2020-11-12
最后登录: 2024-09-24
查看杯雪盏月的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-21 17:35
今天调机出现一个问题,PLC使用松下的FP0R C32,我已经没有再给脉冲指令,但是他一直在输出脉冲,电机一直在旋转,要使用mv h108 dt90052才能停,请教给位这种是什么原因导致发生的
山城酒薄不堪饮,劝君且吸杯中月。
maqian0815
顺其自然!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1688 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2018-11-05
最后登录: 2024-11-19
查看maqian0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-22 18:05
我第一次用也是很疑惑,这个跟信捷XD很像,用沿触发脉冲,跟三菱区别挺大。而且连续发2段脉冲,第二段不运行,要用时间间隔才行。