综合讨论
松下PLC问题,请指教
上一主题
下一主题
杯雪盏月
看花羞,几人风流,往事愁来不得收。
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
140 个
工控威望:
191 点
下载积分:
942 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2020-11-12
最后登录:
2024-09-24
查看杯雪盏月的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-12-21 17:35
全看
|
小
中
大
今天调机出现一个问题,PLC使用松下的FP0R C32,我已经没有再给脉冲指令,但是他一直在输出脉冲,电机一直在旋转,要使用mv h108 dt90052才能停,请教给位这种是什么原因导致发生的
山城酒薄不堪饮,劝君且吸杯中月。
分享
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1812 个
工控威望:
2074 点
下载积分:
2732 分
在线时间: 2235(小时)
注册时间:
2009-08-21
最后登录:
2024-12-27
查看eledesigner的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-12-22 14:33
全看
|
小
中
大
本来就是这样的,和三菱不一样
分享