楼主  发表于: 2021-12-19 09:56
碰到一个难题,甲方已经采购了Profinet的传感器。
原本考虑用三菱FX5U,后来仔细一看,这个协议FX6U都不一定支持。

第二考虑用其他转换模块,转485什么的。
但是,传感器好几个,哪怕是可行
plc自带485接口也有限,加模块也很贵

第三考虑换个PLC
1 基恩士,用过,感觉容易上手一些,但是貌似也不支持
2 西门子,这个玩意,得翻说明书学起来,有点费脑子了

各位还有什么好办法
0zhang9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2018-08-14
最后登录: 2023-12-12
查看0zhang9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-19 10:45
我找找看
0zhang9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2018-08-14
最后登录: 2023-12-12
查看0zhang9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-20 15:34
引用
引用第5楼gxtmdb82164于2021-12-20 13:43发表的  :
木有,能做profinet主机的设备就那么几家的几个系列,如果实在恶心西门子,可以买一个最便宜的S7-200 smart PLC专门伺候这个传感器,读到数据后以modbus TCP或者其他方式给出来.


好的 谢谢 晓得了