PLC与PC进行modbus连接时,plc作为从站,执行程序段1,当pc通讯断开时,plc执行程序段2,现在就是不知道怎么用从站检测modbus通讯是否中断,来触发这个条件(本人用的信捷XL3系列的plc)
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间: 2016-05-23
最后登录: 2022-04-04
查看dgamen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-15 15:38
PC以一定频率(例如1)交替操作PLC寄存器M0打开或关闭,PLC在一定时间内检测到M0的值没有变化就可以判定通信中断