我用的FX3U和台达ASD-A2,程序里面我用的位置指令和找原点指令。找到原点后d8430清零,但是伺服面板上还有数字没有清零,如果这样的话我执行后面的程序实际位置会不准
我用Y3接的伺服DI2,设置了P2-11为104脉冲清除。
t190716516
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 301 点
下载积分: 12134 分
在线时间: 163(小时)
注册时间: 2019-11-11
最后登录: 2024-10-29
查看t190716516的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-12 15:33
首先偏差计数的输出不是这么用的!
原点完成是自动输出清零信号的!


ZRN动作为X0有OFF→ON开始减速,ON→OFF脉冲停止,回原点结束,自动输出偏差计数!

你这样写的原原点X0O是就输出偏差计数!

看一下指令手册吧!