各位大佬请教一下,生产线工艺流程不同动作也不同,用到的是文件寄存器存储型号的吧。具体想请教一下怎么把一个型号存储起来。
打个酱油啊!
wangzhentang
大傻
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 196 点
下载积分: 8038 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2018-01-28
最后登录: 2024-11-01
查看wangzhentang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-11 09:55
早期由于电子技术原因,说下常见保持区工作方式:
1.通过EEPROM,通过PLC通电/断电,RUN/STOP方式,内部读写,所以写入次数寿命有限(1~100万次等);
2.通过内部超级电容保持,缺点是PLC长期不通电的话,数据会丢失;
3.通过外置电池保持,比超级电容好的是,有个电池电压低报警;
4.通过FRAM/铁电保持,寿命百亿次(现在新型号更高);