liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 985(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2024-10-21
查看liu1980的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-08 14:43
图片:
设备为东芝注塑机(设备日本人编写),触摸屏用富士V810,连接的PLC是东芝TC200,屏上传程序可以,并能打开看到画面,但保存后再打开的时候,显示警报“选择了尚未支持的连接机器”,编程软件就打不开,富士屏软件安装的版本为V5.4.50.0,再试用V6.1.5.0也一样提示这个警报,也打不开。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-08 15:20
东芝机械属于富士电机OEM客户,普通通用版本缺少东芝机械的驱动,富士电机也不提供驱动。

Good Luck~