我用一个3U的PLC用232通讯和触摸屏连接,再用485通讯连接一个减速电机的驱动器,232通讯没问题,但是485出问题了。
减速电机通讯我用轮询,分别来进行速度写入和启停写入,但是电机的响应会在10-30s以后。用串口工具监控发送的指令都是正常没有延时的。
我的思路是速度设置好,点击启动或者停止,PLC就会一直交替发送速度和启动的报文
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
问题已解决,M8122用上升沿信号驱动就没有延时了
附一张PLC与触摸屏232通讯的设置
[ 此帖被无良!!在2021-12-04 10:27重新编辑 ]
有事加我头像微信
无良!!
有事加我头像微信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2020-01-15
最后登录: 2024-12-23
查看无良!!的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-02 15:54
其实是个防三菱的,没有ADPRW
有事加我头像微信
无良!!
有事加我头像微信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2020-01-15
最后登录: 2024-12-23
查看无良!!的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-02 15:57
厂家技术只会说:不应该这样啊
引用
引用第3楼大鹏展翅168于2021-12-02 15:56发表的  :
那你问厂家。
有事加我头像微信
无良!!
有事加我头像微信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2020-01-15
最后登录: 2024-12-23
查看无良!!的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-03 15:35
图片:
通道1是PLC和屏通讯的,485用通道2没错吧?通道2配置好后,我设置的D8120,M8122,M8123,还有没有其他要设置的了?
引用
引用第7楼030403118于2021-12-03 10:16发表的  :
你确定你设置的通道没有问题?
有事加我头像微信
无良!!
有事加我头像微信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2020-01-15
最后登录: 2024-12-23
查看无良!!的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-04 09:21
啥没延时
引用
引用第10楼romiooo于2021-12-04 08:43发表的  :
   没延时
有事加我头像微信
无良!!
有事加我头像微信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2020-01-15
最后登录: 2024-12-23
查看无良!!的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-04 10:22
问题解决了,之前一直用常开去驱动M8122,正确的做法是用上升沿信号驱动M8122