图片:
我用一个3U的PLC用232通讯和触摸屏连接,再用485通讯连接一个减速电机的驱动器,232通讯没问题,但是485出问题了。
减速电机通讯我用轮询,分别来进行速度写入和启停写入,但是电机的响应会在10-30s以后。用串口工具监控发送的指令都是正常没有延时的。
我的思路是速度设置好,点击启动或者停止,PLC就会一直交替发送速度和启动的报文
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
问题已解决,M8122用上升沿信号驱动就没有延时了
附一张PLC与触摸屏232通讯的设置
[ 此帖被无良!!在2021-12-04 10:27重新编辑 ]
有事加我头像微信
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-11-24
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-04 08:31
那你最好是更改速度用通讯方式,启停控制接IO控制就没延时了。