无良!!
有事加我头像微信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2020-01-15
最后登录: 2024-09-30
查看无良!!的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-02 15:12
图片:
我用一个3U的PLC用232通讯和触摸屏连接,再用485通讯连接一个减速电机的驱动器,232通讯没问题,但是485出问题了。
减速电机通讯我用轮询,分别来进行速度写入和启停写入,但是电机的响应会在10-30s以后。用串口工具监控发送的指令都是正常没有延时的。
我的思路是速度设置好,点击启动或者停止,PLC就会一直交替发送速度和启动的报文
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
问题已解决,M8122用上升沿信号驱动就没有延时了
附一张PLC与触摸屏232通讯的设置
[ 此帖被无良!!在2021-12-04 10:27重新编辑 ]
有事加我头像微信
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1235 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 6853 分
在线时间: 602(小时)
注册时间: 2008-12-13
最后登录: 2024-10-25
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-02 15:56
那你问厂家。