ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1806 个
工控威望: 1945 点
下载积分: 113666 分
在线时间: 1939(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-11-20
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-30 13:17
在做的新项目,主站用的是Q03UDE,从站用的是四台FX3u,准备用cclink总线。该如何配置硬件呢?主要是3U从站怎么配置
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-30 18:44
引用
引用第3楼崇庆阳光于2021-11-30 17:37发表的  :

从站是不需要配置的,设好站号和通讯速度。在读写从站模块的地址数据。


FX3U只能作智能设备站接入CC-Link网络,必需配备FX3U-64CCL模块,这个模块不仅要设置参数(站号、通信速率、占用站点数、扩展循环等),还要编写读写该模块的缓冲存储器数据的程序。Q系列和FX3U构成通讯网络不止CC-Link这一种,可以组建MODBUS-RTU网络,硬件成本还少一些。Q系列配备QJ71MB91作为MODBUS主站(参数设置和通讯方法与cc-Link类似),FX3U配备FX3U-485ADP-MB(通信距离500m)或FX3U-485-BD(通信距离50m)作为从站,FX3U只需要设置一些简单参数就行。而且这种方式有利于以后添加支持MODBUS-RTU的驱动器、仪表、传感器等。