15950083279
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2015-08-25
最后登录: 2024-05-24
查看15950083279的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-29 16:03
同一块块阀板上,有两个双电控电磁阀,另外几个是单电控的吹气电磁阀(单进气,另一端堵头堵起)。由于检测的产品很小,离吹气口比较近,在双电控或者其它任意一个单电控电磁阀动作时,会引起其它单电控电磁阀有少量气流吹出。如果此时其它吹气口有产品经过,影响产品跑的位置。阀板换了新的也不行,是不是电磁阀型号问题?有没有哪位路过的朋友给点建议。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2354 个
工控威望: 2783 点
下载积分: 4416 分
在线时间: 1169(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-14
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-29 23:09
串气的问题存在也看到过,同样是压缩转真空,接消音器。比如你四个排气接一个大的消音器。SMC绿的圆形的那种。即使你在排气管接了单向阀。由于气压大小的原因,气压大的管会灌一些气到管子气压小的管。以前生产线需要大量压缩转真空的,为了省消音器,很多都是四个排气管接一个大消音器。要求不是很高,也可以接受,当然,能独立接是最好的。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。