15950083279
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2015-08-25
最后登录: 2024-05-24
查看15950083279的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-29 16:03
同一块块阀板上,有两个双电控电磁阀,另外几个是单电控的吹气电磁阀(单进气,另一端堵头堵起)。由于检测的产品很小,离吹气口比较近,在双电控或者其它任意一个单电控电磁阀动作时,会引起其它单电控电磁阀有少量气流吹出。如果此时其它吹气口有产品经过,影响产品跑的位置。阀板换了新的也不行,是不是电磁阀型号问题?有没有哪位路过的朋友给点建议。
15950083279
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2015-08-25
最后登录: 2024-05-24
查看15950083279的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-29 16:36
都在同一个阀板上,不好堵。动作电磁阀的大部分气从阀板消音器排除了,少部分气进入电控电磁阀导致串气。
引用
引用第1楼阳1234于2021-11-29 16:31发表的  :
把吹气电磁阀的排气口E和T堵上,试一下。