工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 954 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 13860 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-12-18
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-29 09:25
图片:
图片:
图片:
求救三菱FR-D720S变频器通讯控制,现在已经和触摸屏通讯上了,能监控到频率电流,pr79从0到7设置了一遍无法从屏写入频率,pr338和pr339参数也都设置了一遍,也是不行,亲问下各位高工还有哪里需要设置的吗?看了频率写入地址是40014,而且我用的是威纶通官方的实例程序,40014对应6x14.,折腾两天了,是在没办法了
[ 此帖被工控菜鸟在2021-11-29 09:31重新编辑 ]
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 954 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 13860 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-12-18
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-29 09:39
刚刚打了三菱客服电话问了,说地址减4001,现在写入地址设置6x13,fr339设置0,还是不行
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 954 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 13860 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-12-18
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-29 10:20
谢谢各位,已解决