珏珏珏珏珏珏
朋友
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 1219 点
下载积分: 6821 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2021-10-23
最后登录: 2024-09-03
查看珏珏珏珏珏珏的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-26 11:40
永宏PLC 我设了两个FUN140,都用的绝对位置一个是5000,另一个-5000,为什么两个指令的DN会同时输出?
hzydlzp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 170 点
下载积分: 47218 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2015-11-14
最后登录: 2024-11-09
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-26 13:49
发程序看看,用M1996,M1997,M1998,M1999,分别是0-3PSO完成FUN 140最后一步时ON,不要用DN触发下一步
楼主留言:
我只用了一个PSO但是用了两个140指令,一个上升一个下降,第一次只有一个DN输出,第二次两个DN都输出
[ 此帖被hzydlzp在2021-11-26 13:58重新编辑 ]
hzydlzp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 170 点
下载积分: 47218 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2015-11-14
最后登录: 2024-11-09
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-30 08:31
图片:
图片:
引用
引用第1楼hzydlzp于2021-11-26 13:49发表的  :
发程序看看,用M1996,M1997,M1998,M1999,分别是0-3PSO完成FUN 140最后一步时ON,不要用DN触发下一步
楼主留言:
真诚感谢大佬!
[ 此帖被hzydlzp在2021-11-30 09:57重新编辑 ]