如题:龙门机构做2轴同步控制,主轴为轴1,从轴为轴2,,,,在做同步定位运行时,正常情况下没问题
,
如果同步定位期间从轴遇到故障报警,从轴会停止然后主轴再停止
,
此时再看主从轴当前值已经差了近100mm,由于是龙门结构会造成机械损坏
再此想问问各位是如何处理的???
龙门
[ 此帖被超那个超啊超在2024-06-24 14:54重新编辑 ]
分享
rockey
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
327 个
工控威望:
495 点
下载积分:
45916 分
在线时间: 1216(小时)
注册时间:
2008-11-24
最后登录:
2024-12-18
查看rockey的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-11-26 18:46
全看
|
小
中
大
三菱J4有个主从控制功能看能不能达到你要求