超那个超啊超
QQ&VX:449285600  
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 177 点
下载积分: 843 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2020-03-10
最后登录: 2024-09-26
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-25 08:58
如题:龙门机构做2轴同步控制,主轴为轴1,从轴为轴2,,,,在做同步定位运行时,正常情况下没问题如果同步定位期间从轴遇到故障报警,从轴会停止然后主轴再停止此时再看主从轴当前值已经差了近100mm,由于是龙门结构会造成机械损坏
再此想问问各位是如何处理的???



龙门
[ 此帖被超那个超啊超在2024-06-24 14:54重新编辑 ]
huyou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 322 点
下载积分: 946 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-11-15
查看huyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-28 22:31
很简单的控制,只需要一路脉冲同时给两轴伺服,或并或串都行,plc这边用两路高速计数器,接入伺服驱动器反馈过来的两轴脉冲,比较两者之间的计数偏差,超差就报警或停止。
国产伺服驱动器有很多已经将这个龙门同步控制功能集成在伺服驱动器里面了,就是一拖二,共用直流母线,可以单独控制,也可以龙门同步控制,价格比单独两套还便宜,只是功率做的不大。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]