从FX5U的通讯协议,到FX5U的MODBUS协议,到FX3U-485-ADP模块的MODEBUS,现在遇到FX3U-485-BD小板了。
之前的部分已经做过,通讯协议需要设置协议地址,然后通讯协议可直接获取地址发送或接收。
FX5U的MODBUS用ADWPR指令也是一条指令搞定的事。
FX3U-485-ADP可以用ADWPR指令,但是要写一小段定义程序
那这个FX3U-485-BD小板不知道能不能用ADWPR指令?是需要全部整理出地址,甚至还要列出校验码的算法程序么?
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2846 个
工控威望:
3618 点
下载积分:
3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-12-22
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-11-24 11:45
全看
|
小
中
大
FX3U 有CRC指令,
用RS指令按Modbus协议发送出去就可以,
比起专用指令还比较灵活。
FX3G只能写CRC程序
本帖最近评分记录: