用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于松下A6伺服JOG方向疑惑
上一主题
下一主题
15950083279
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
124 点
下载积分:
2658 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2015-08-25
最后登录:
2024-05-24
查看15950083279的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-11-22 11:32
全看
|
小
中
大
两台一样的设备,私服参数一样,PLC参数设置一样,PLC程序校验也一样,但其中有一台JOG的时候只能正方向,改一下私服里面的正反转逻辑,又只能反方向。把J4口的信号也对了一遍,没发现异样,有没有遇到过这种情况的老兄请教一下。或者给个建议往哪个方向排查。
分享
d大大丶
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
2034 点
下载积分:
21408 分
在线时间: 425(小时)
注册时间:
2020-03-31
最后登录:
2024-11-25
查看d大大丶的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-11-22 16:48
全看
|
小
中
大
控制方式改没,脉冲+方向还是正负脉冲串还是AB相
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于松下A6伺服JOG方向疑惑
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问