关于松下A6伺服JOG方向疑惑
上一主题
下一主题
15950083279
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
124 点
下载积分:
2658 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2015-08-25
最后登录:
2024-05-24
查看15950083279的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-11-22 11:32
全看
|
小
中
大
两台一样的设备,私服参数一样,PLC参数设置一样,PLC程序校验也一样,但其中有一台JOG的时候只能正方向,改一下私服里面的正反转逻辑,又只能反方向。把J4口的信号也对了一遍,没发现异样,有没有遇到过这种情况的老兄请教一下。或者给个建议往哪个方向排查。
分享
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1460 个
工控威望:
4682 点
下载积分:
14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间:
2015-05-19
最后登录:
2024-11-14
查看焦刘吉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-11-22 16:07
全看
|
小
中
大
接线看看对吗?还有就是脉冲与方向对调一下看看PLC本体输出点正常与否
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.