18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 390 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2024-12-27
查看18857713026的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-20 09:53
最近用了 三菱3U  汇川3U  西门子SMART

SMART 优点:支持PN总线  (汇川H5U 支持Ethercat 要2200多 12进 8出)支持大部分通讯  自带net网口
                        支持局部变量 这样子程序就变得有意义  基础浮点更不用说  
                         3轴100K PTO 利用伺服低阶滤波达到 S极缓冲曲线
                          EEPROM保持
                        总体  小型PLC 接近无敌的存在
              缺点: 不支持主流canopen canlink  轴控即使多段PLS能定位 也仅仅是点到点  无法完成插补等复杂控制  

汇川3U :XYZ 3轴插补运算,2轴同步插补  支持5轴200K   自带 can    net   我目前小型PLC只在SMART 和H3U 混用    EEPROM保持
              缺点: 不支持局部变量  子程序没有任何意义  仅仅只是增加可读性 价格比SMART高   定位接近 1200 FX5U

三菱3U:   优点:想不出来。 价格不贵  低于汇川H3U  高于没涨价的SMART 低于涨价的SMART
                缺点:电池保持  不支持局部变量  仅3轴100K 有插补 不如汇川H3U        没有net  还在用422 ,232  真的很难用

性价比最高还是SMART  没涨价的SMART 简直无敌
[ 此帖被18857713026在2021-11-20 10:34重新编辑 ]
payfsl
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2601 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 39999 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-15
查看payfsl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-20 17:42
我用顾美的,挺好的,10路模拟量,还是寄存器直读,程序非常简单,6路脉冲,缺点就是没法用三菱专用通讯指令与三菱变频器通讯,要用485,
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆