小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 634 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2024-10-17
查看小电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-18 21:11
设备上有两个s520s变频器,工作正常,处于EXT模式,想改下参数可按PU/EXT键,MODE键,SET键均无任何反应,起初以为面板坏了,换另一台变频器试也如此,请教下各位是什么原因造成的,我感觉是不是厂家做了什么设置使面板毫无作用,急待各位解难谢谢!
printf
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 112 点
下载积分: 686 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2018-04-20
最后登录: 2024-06-04
查看printf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-19 09:07
锁了面板吧,好像改一个参数就可以解锁了,看看说明书。
楼主留言:
现在的问题是按mode键就进不了参数页面。
printf
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 112 点
下载积分: 686 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2018-04-20
最后登录: 2024-06-04
查看printf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-19 09:09
FR系列的是将Pr.161=“0”,你这个不知道是不是一样
楼主留言:
现在的问题是按mode键就进不了参数页面。
printf
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 112 点
下载积分: 686 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2018-04-20
最后登录: 2024-06-04
查看printf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-19 11:01
引用
引用第1楼printf于2021-11-19 09:07发表的  :
锁了面板吧,好像改一个参数就可以解锁了,看看说明书。

切换到PU模式也不行?
楼主留言:
是的,按任何键都不器作用,但接到外部信号可以运行,这时按stop键有用会停车。