quinto173
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2021-01-27
最后登录: 2023-06-26
查看quinto173的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-17 09:15
如题,5U跟一个振动传感器连接,要PLC读取振动传感器的电压值
daihdn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-08-28
最后登录: 2024-11-14
查看daihdn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-17 13:47
FX5U的PLC自带有2路模拟量输入通道,可以看下FX5U模拟量控制使用说明书,把相对应的传感器模拟量的电压或电流信号接线到PLC模拟量通道端口上,每个通道有相对应的模拟量转换成数字量的的数据寄存器,只要读取数据寄存器内的数值,然后跟据数字量和模拟量比例转换,一般模拟量有电压信号和电流信号,电压信号也分好几分,-5V-0V,0-+5V,-5V-+5V,-10V-0V,0-+10V,-10V-+10V,然后对应的数字量,FX5U自带的模拟量转换数字量分辨率比较低,-4000-+4000,比如输入的模拟量信号是-10V-+10V的话,即-10V的电压信号模拟量信号对应-4000的数字量信号,+10V的电压对应+4000的数字量信号,读取数字量数据寄存器里面的数值,然后根据前面的数模比例换算,可以计算出当前传感器输入的电压信号。除了PLC自带的模拟量通道,也可以外部增加模拟量输入或输出模块来控制模拟量输入或输出。可以多看看说明书。
描述:FX5用户手册-模拟量篇
附件: FX5用户手册-模拟量篇.pdf (1687 K) 下载次数:65
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错