ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1802 个
工控威望: 1941 点
下载积分: 113628 分
在线时间: 1936(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-11-15
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-12 10:38
在做的项目,要求伺服多点定位(有上位机,PLC是三菱Q),1500个定位位置,而且是随机走位。该如何做呢?这种随机的多点定位程序
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
木林森
拒绝加班内卷,从我做起!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 2072 点
下载积分: 1883 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2020-08-16
最后登录: 2024-11-13
查看木林森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-15 09:09
有上位机就不要让PLC选择走哪了,上位机传个距离过来,PLC换算一下执行定位,这种还标准些,写到其他机台上也不需要自己示教
如果位置数据一定要在PLC储存,那就用二维或三维数组,上位机给行列号