在做的项目,要求伺服多点定位(有上位机,PLC是三菱Q),1500个定位位置,而且是随机走位。该如何做呢?这种随机的多点定位程序
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4209 个
工控威望: 7578 点
下载积分: 14804 分
在线时间: 2856(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-16
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-12 13:14
产生随机数,比较随机数和当前点数是否一致,一致再次随机一次,然后地址不同可以用Z0-Z7……变址就行