发表于: 2021-11-11 11:14
全看
|
小
中
大
请教一下,博途WINCC有多个重复设备,比如100个水泵,弹窗是一样的,只是名称不一样。怎么利用100个按钮,调用同一个弹窗,并改变变量前缀的方法实现弹窗。
分享
1105250205
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
62 个
工控威望:
128 点
下载积分:
5289 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2021-07-21
最后登录:
2024-10-16
查看1105250205的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-11-12 10:56
全看
|
小
中
大
博图v15.1 wincc pro。1.在库》项目库》添加新类型》HMI数据类型,添加需要的数据。2.到wincc的HMI变量添加100个变量,类型是上一步建立的HMI数据类型。3新建两个画面,画面1为主画面,添加一个画面窗口、100个选择按钮。画面2为画面窗口使用的画面。分享一个例子。链接:
https://pan.baidu.com/s/1Sr7kavR1WKQIV01YQYbQGA
提取码: 4259
详情可以参考软件帮助文档