现在手上有这样的一个项目:
1.想用PLC控制
2.232通讯两个。485通讯一个。
3.通讯协议都是非标准的。格不一样。
4,那种PLC可以实现。太贵了的领导不同意。
wangzhentang
大傻
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 196 点
下载积分: 8038 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2018-01-28
最后登录: 2024-05-17
查看wangzhentang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-10 09:59
做过类似的,PLC要连扫码枪,程控电源,电子负载,台式万用表。开始也纠结,后面是FX5U+串口服务器(6口有预留),直接通过FX5U的以太网(可8连接)通过串口服务器和仪器通讯