huangaijia
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 3608 点
下载积分: 6169 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2025-02-08
查看huangaijia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-05 16:01
在中频炉控制电柜上加装有功电能表会出现计量偏差 严重的时候电能表还会炸掉 原因是谐波造成的 怎么来处理这个难题呢?
有功电能表装设在远离电柜的地方 如配电房 但发现也有计量偏差 也有谐波 还有不是说一路就是对应一个中频炉
在有功电能表电压进线端加装隔离变压器 这个不知道怎么样 对计量的影响大不大
塞外海岛
不停的前进
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 491 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 1635(小时)
注册时间: 2012-10-05
最后登录: 2025-02-08
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-06 11:02
一般是在中频炉变压器前边加,加后边谐波问题很麻烦,严重的连电缆都放炮的