用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
压力变送器量程选型问题
上一主题
下一主题
ljj041986
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
267 点
下载积分:
7598 分
在线时间: 193(小时)
注册时间:
2017-03-28
最后登录:
2023-11-16
查看ljj041986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-11-04 16:43
全看
|
小
中
大
本人文化有限,不知道压强的详细算法,现在有1个长方形的箱子(开口式的)长2米,宽1.9米,高1.1米,我想在箱子的外面与箱子底部差不多齐平的地方焊1根与箱子垂直高度一样的水管,在水管的顶端安装1个压力变送器来测量水位变化,现在问题是不知选多大的压力变送器,还有怎么计算它的压强
分享
ajd186
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
557 个
工控威望:
848 点
下载积分:
35347 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-08-01
最后登录:
2024-11-17
查看ajd186的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-11-10 20:52
全看
|
小
中
大
你的传感器高于液面的话,管子要很细才行,因为空气能压缩。我做过4分水管的,不准。
有种带根细管的(长度可定)传感器应该可以。
最好还是隔膜的。还有超声波的挺贵。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
压力变送器量程选型问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问