小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 1744 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 304(小时)
注册时间: 2019-09-04
最后登录: 2025-01-23
查看小明同学233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-03 18:51
各位大佬,如题。现我这边需要控制一个气缸,不使用PLC情况下。当来料传感器感应到料时,气缸推出,气缸推出到位时(气缸传感器到位),立马缩回,但是只有当气缸完全缩回到位时,来料感应才不会感应到,等到下一次来料感应上升沿时,气缸再次伸出。如此往复。这个用纯继电器能做么,望大佬们指点,谢谢
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216723 分
在线时间: 3197(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2025-02-05
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-03 19:07


看看就这一个时间继电器应该可以满足你的要求!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1