楼主  发表于: 2021-11-03 18:51
各位大佬,如题。现我这边需要控制一个气缸,不使用PLC情况下。当来料传感器感应到料时,气缸推出,气缸推出到位时(气缸传感器到位),立马缩回,但是只有当气缸完全缩回到位时,来料感应才不会感应到,等到下一次来料感应上升沿时,气缸再次伸出。如此往复。这个用纯继电器能做么,望大佬们指点,谢谢
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 719 点
下载积分: 5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-04 10:56
【但是只有当气缸完全缩回到位时,来料感应才不会感应到】
LZ出的题目不太明白,我的理解能力太差了
这句话的意思是:气缸在后位来料感应无效?还是。。。。