如题,组态王通过Modbus-TCP网关(modbus-RTU转Modbus-TCP)与永宏FBs-60MC PLC通讯,数据量少(测试用,也就6个bool量,4个INT量)还正常,INT量显示正常,组态王对BOOOL量触发,PLC有反应;数据量大时,发现INT量上不来,全部打?号,PLC反馈过来的BOOL量(做指示灯,文字指示用的)也没反应,而组态王触发的按钮等,PLC侧需要两三秒才能触发,请问这是什么原因呢?大家有没有碰到过? 组态王我是用7.5破解版的,网关我是用上海卓岚ZLAN 7144的转换器,
是不是破解版的组态王不能用呢?

  
不想飞的鸟
经历万般红尘劫,犹如凉风轻拂面。四方食事,不过一碗人间烟火。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 1232 点
下载积分: 309 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2021-09-22
最后登录: 2022-09-01
查看不想飞的鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-02 09:05
1.首先考虑网关问题,直接更换新的,重测。2.任何破解版组态软件只适合练手学习,不适合现场场景应用。自动化控制要求的是即时性,破解版运行稳定性达不到,是个隐患。