slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2025-02-05
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-31 08:39
如题,组态王通过Modbus-TCP网关(modbus-RTU转Modbus-TCP)与永宏FBs-60MC PLC通讯,数据量少(测试用,也就6个bool量,4个INT量)还正常,INT量显示正常,组态王对BOOOL量触发,PLC有反应;数据量大时,发现INT量上不来,全部打?号,PLC反馈过来的BOOL量(做指示灯,文字指示用的)也没反应,而组态王触发的按钮等,PLC侧需要两三秒才能触发,请问这是什么原因呢?大家有没有碰到过? 组态王我是用7.5破解版的,网关我是用上海卓岚ZLAN 7144的转换器,
是不是破解版的组态王不能用呢?