楼主  发表于: 2021-10-31 08:39
如题,组态王通过Modbus-TCP网关(modbus-RTU转Modbus-TCP)与永宏FBs-60MC PLC通讯,数据量少(测试用,也就6个bool量,4个INT量)还正常,INT量显示正常,组态王对BOOOL量触发,PLC有反应;数据量大时,发现INT量上不来,全部打?号,PLC反馈过来的BOOL量(做指示灯,文字指示用的)也没反应,而组态王触发的按钮等,PLC侧需要两三秒才能触发,请问这是什么原因呢?大家有没有碰到过? 组态王我是用7.5破解版的,网关我是用上海卓岚ZLAN 7144的转换器,
是不是破解版的组态王不能用呢?

  
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2025-02-17
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-31 22:30
在任意时刻传输的数据量大了,容易引起网关阻塞。以前使用过有人物联网的网关,用来实现上位机C#程序与多个从站设备的轮询通信,轮询时间调慢些,一切正常。调快了,等不了一分钟,通信卡死。咨询商家,商家建议选用功能更强的网关,至于功能更强的网关会不会改善,没试过。