请教1200PLC扩展温度模块6ES7 231-5PF32-0XB0,连接热电阻,热电阻两线制,接线M+短接I+,M-短接I-,分别接热电阻两根线,厂家说温度范围-20--450度。
程序如图,程序段2仿照模拟量输入写的读取数值感觉不对,从网上看别人写的如程序段3,读取后感觉温度也不对。
不知道这个模块程序如何写,请教这个应该怎么写?使用过程中出现断线等故障如何处理?感谢
分享
liulingmiao
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
82 点
下载积分:
5660 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2021-02-23
最后登录:
2024-11-01
查看liulingmiao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-11-05 11:05
全看
|
小
中
大
温度不需要做线型变换,直接把读取值转换成实数,再除以10.0就可以了,程序段3就可以。