楼主  发表于: 2021-10-29 14:04
计划项目使用1200需要  300个点,其中DI150,DO 70,AI  50,AO 30个,准备用ET200扩展,还有没有更好的方法
陈煌凯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 232 点
下载积分: 249 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-04-09
最后登录: 2024-09-12
查看陈煌凯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-28 11:43
看看模拟量输入,如果传输速度要求不高的话,是不是可以用IO-link来做,可以省不少钱