4组温度adp 16个d区   4组2ad 2da   也有16个'd区 还带通信20个变频器写频率,也有20个d区,加起来总52个d区! 就用1个64cclink。他是如何把d区上传过去的??求科普下

64cclink不是能传32个d.区?????

各路大神怎么看???。
zhou1211
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 205 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2013-11-04
最后登录: 2024-09-18
查看zhou1211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-26 19:46
引用
引用楼主sail88于2021-10-24 17:27发表的 求科普 :
4组温度adp 16个d区   4组2ad 2da   也有16个'd区 还带通信20个变频器写频率,也有20个d区,加起来总52个d区! 就用1个64cclink。他是如何把d区上传过去的??求科普下

64cclink不是能传32个d.区?????

各路大神怎么看???。

你32个D是死的,程序是活的,不用每次通信那么固定,轮询,不影响效率,再说,你那些AD DA可以大周期读取,10S读一次都不打紧,伺服得实时,所有总体来看,本身程序在读写时就应该有主次之分