各位工控大师们:
我公司现有设备为:拆解破碎处理设备400KW一套,塑料破碎机80KW一套,螺旋空压机110KW一台,55KW 一台,活塞空压机15KW一台,压轴机7.5KW一台,生活楼和办公楼食堂大约100KW,公司现在变压器800KVA,除55KW的空压机和生活楼不同时使用外,其他都是同时使用的,现在在电力局查看公司使用负载只有125KWH,难道我们公司实际使用功率真的只达到这个值吗,那计算负荷要怎样才能计算的更加准,是用需要系数法计算还是?????请大师们指教,谢谢!!!!!
分享
1992sd
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
237 个
工控威望:
350 点
下载积分:
35437 分
在线时间: 593(小时)
注册时间:
2012-08-23
最后登录:
2024-11-22
查看1992sd的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-10-23 18:39
全看
|
小
中
大
应该是计算方法不同,比如不是三班运转,平均下来功率并不高。看设备配置,变压器没有800KVA的话,在同时运行且满负荷状态下还真可能变压器超载。