何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-08-24
查看何工控学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-23 11:18
各位工控大师们:
  我公司现有设备为:拆解破碎处理设备400KW一套,塑料破碎机80KW一套,螺旋空压机110KW一台,55KW 一台,活塞空压机15KW一台,压轴机7.5KW一台,生活楼和办公楼食堂大约100KW,公司现在变压器800KVA,除55KW的空压机和生活楼不同时使用外,其他都是同时使用的,现在在电力局查看公司使用负载只有125KWH,难道我们公司实际使用功率真的只达到这个值吗,那计算负荷要怎样才能计算的更加准,是用需要系数法计算还是?????请大师们指教,谢谢!!!!!
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2843 个
工控威望: 3615 点
下载积分: 3513 分
在线时间: 3793(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-10-25
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-23 11:48
你自己看一开关柜的电流,大概计算一下,
110Kw的螺杆机,不是变频的话,加载时与标称功率是没多大差别的。
楼主留言:
表上显示是在满负载下110KW,这个是差不多的,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/