图片:
图片:
图片:
图片:
程序为计每个班产量,M30.0条件是触摸屏宏指令比较交接班时间。现在的问题是VD332上班总产量比实际的少几千,正常是58000左右显示只有51000左右,vw190vw192vw194都是正确的,vd328实时观察也是正确的,查程序没有重复使用的地方,这个是怎么回事,该怎么解决呢?
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-19
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-23 14:41
以前是正常的,最近改了产品规格产量变大后就不正常了
引用
引用第1楼受不了了于2021-10-23 10:50发表的  :
你这都有百分之十几的误差,出现的概率这么高,很好验证才是,一两个月甚至更久才来一次的才是比较难搞
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-19
查看5921338的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-10-23 23:15
已解决,AC0是有符号数,超过最大值后变为负数了。