三菱FX5U+变频器D700,准备走485总线通讯;
背景:变频器通讯口(PU)是个网口;说明书上用一个分配器,淘宝没找到所谓的分配器;
问题:1、市面上的485集线器能否代替这个分配器;
2、有没有大神做过这种控制,如何让变频器进行手拉手接线;
分享
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
981 个
工控威望:
8883 点
下载积分:
9395 分
在线时间: 924(小时)
注册时间:
2014-05-23
最后登录:
2024-11-26
查看anlyl2014的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-10-22 08:11
全看
|
小
中
大
不用那么复杂!实践证明PLC--485的4个接头,外接到端子排,变频器各用网线并接到端子排上,变频器不要超过6台,直连没事,不用理会中端电阻;若超过6台要加485通讯中继。