henmafan
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 78 点
下载积分: 507 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2021-10-16
最后登录: 2024-03-25
查看henmafan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-20 16:56
最近有个项目出口日本,他们工厂说是只提供三相电,电压200V,没有零线,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火线?还是必须通过个变压器转下
还有我用的明纬的电源,上面写得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火线?还是也必须通过变压器转。
有人碰到过这种问题吗
光明左使
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2019-07-27
最后登录: 2024-07-23
查看光明左使的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-26 17:32
可以直接使用,我们在国内的设备的控制电源就是和伺服器电源共用的,3相380V变3相200V,伺服器用了3根,控制电任意接了2根。