楼主  发表于: 2021-10-20 16:56
最近有个项目出口日本,他们工厂说是只提供三相电,电压200V,没有零线,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火线?还是必须通过个变压器转下
还有我用的明纬的电源,上面写得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火线?还是也必须通过变压器转。
有人碰到过这种问题吗
iftengfree
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 183 点
下载积分: 854 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2016-09-18
最后登录: 2024-11-05
查看iftengfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-21 11:59
电压对就可以了,三相220v的接任意两相都是220v