冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 290 点
下载积分: 2637 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2024-12-19
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-15 08:18
之前做的非标设备配电箱都是放在设备下部,现在有个项目比较大,需要有28个伺服或步进控制器,想做一个单独的配电柜。又担心用配电柜的话,线比较远,设备不好移动,想看看大家都是怎么做的?
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 389 个
工控威望: 922 点
下载积分: 27393 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2020-04-26
最后登录: 2024-11-10
查看哇咔咔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-15 08:25
驱动器单独装箱放在设备下面,主控箱考虑设备下面空间,放得下也放下面。不行就做独立的,然后用航空插头也方便