公司购买了80个继电器,选型的时候是欧姆龙的 G2R-1-SN DC24V 不带二极管【无货】,结果发现实际订购的是G2R-1-SND带二极管的,然后继电器用的插座是G70A-ZOC16-3,本身也有二极管。如下图,这样等于继电器并联了两个二极管,请教这个有没有问题呢。
分享
塞外海岛
不停的前进
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
490 个
工控威望:
637 点
下载积分:
1451 分
在线时间: 1590(小时)
注册时间:
2012-10-05
最后登录:
2024-12-20
查看塞外海岛的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-10-14 18:51
全看
|
小
中
大
只要都是反向并联就没事