这里几台3kw电机,其余都是0.5 0.75的电机  什么条件下不需要加热过载
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 964 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-12-14
查看peilei1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-14 11:51
大规格变频器带小电机时,把电机的电流参数设定到变频器内,可以不加热过载保护,一定要设定不然可能电机过热烧毁了变频器才报警  ;一个变频器带多个电机时需要单独加装热过载,过载电流参考电机铭牌电流