三凌PLC程序只有置位没有复位
上一主题
下一主题
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
519 个
工控威望:
993 点
下载积分:
2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2024-10-17
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-10-10 20:07
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
三凌PLC程序中的M8034,M700, M701,这三个继电器在程序中只有置位没有复位,M8034已被置位所有输出锁定,但程序中找不到这三个继电器复位功能,难道在屏上写了复位程序,无法解除锁定。请大师指点 谢谢
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-22
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-10-10 20:21
全看
|
小
中
大
只要删掉SET M700那行,手动复位一下M700就可以。
这个程序是指定年月就停机,在触摸屏写了解锁,置位M701
或者
将M77 M78改为M8000
[ 此帖被tingfenghu在2021-10-10 20:32重新编辑 ]