wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-09 21:57
图片:
本人有一台三凌3UPLC是台弯人写的序(机子台弯产),近来用不了所有输出点都无动作,本以为PLC坏了 买了个新的换,在原机子上下载了程序,上传到电脑上重新下载的PLC上,可是还是不能运行,(所有输出端无动作,输出指示灯也不动作),但电脑联机监视输出点是接通了的,可是PLC就是不工作。各位大侠有知道的吗
酷酷数码
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2015-08-27
最后登录: 2024-06-01
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-09 22:26
程序发上来看看